一夜暴雨过后,8月17日早晨,昆明一小区15栋业主王先生来到地下停车场,像往常那样准备开车上班。突然,他发现停车的地方墙皮脱落,几块砖掉落在地,车也被刮擦到。这里的停车场仅有地下一层,他猜测是因为绿化带的水渗透下来了。仔细一看周围,才让他真正担心起来:四个承重柱竟然都在往外汩汩冒水!
02:25很快,其他业主也知道了此事,他们对自身的安全问题产生了担心和忧虑,“停车场才交付了半年多,我们想知道,住在这样的房子里是否安全!”“太着急了,感觉挺严重的!”
8月18日,记者根据业主反映,来到现场进行查看,有工人正在进行施工作业,将通道入口进行了半封闭处理。4个柱子下面都在不停往外冒水,水通过10多厘米宽的排水槽流走,尽管暴雨已过去几个小时,但水流并不小。业主说,排水槽是上午才挖的。当天,开发商已派人来查看过,19日会请专业鉴定机构再次来进行查看。
一位学土木工程专业的业主告诉记者:“看现在的情况,应该是暴雨过后,基础筏板受地下水位上浮,以至于把墙面都顶倒了,筏板开裂涌水严重。承重的柱子、梁是否有变形和裂缝,我们肉眼不容易鉴别,一旦有裂纹,甚至发生变形、沉降,都是影响主体安全的,现在必须有权威检测机构来做变形观测。”
关于业主的担心
开发商是如何回复的呢?
一起来看看
↓↓↓
记者就此联系了开发商负责人,对方肯定了部分业主的想法,并说,17日凌晨的特大暴雨,导致雨水排放负荷及地下水压急剧增大,造成地下渗漏薄弱点积水上涌。目前项目已连夜开展排查及抢修工作,经过现场勘查,结构梁、柱均不存在质量隐患,整体房屋结构无安全风险,建筑抗浮设计及结构都没问题。
开发商已联动相关部门、设计及施工单位成立专项专家组开展检测及整改处理工作,后续将提供权威报告供业主及消费者参考,希望业主们不要过分担心和恐慌,等待后续的调查结果。
8月19日
昆明规划建设
发布消息
↓↓↓
专家初步判断住宅楼主体结构未受影响
事件发生后,该项目物业和工程人员已连夜进行排查和应急抢修工作,打开渗水的车库面层,开槽引流至最近集水坑,同时对破损墙体进行拆除清运。
8月18日,昆明市住房和城乡建设局会同昆明市建设工程质量安全监督管理总站、昆明市五华区住房和城乡建设局,组织建筑结构、地勘专家,赴春风十里御风苑A6地块地下室负一层车库局部底板涌水区域进行了现场勘查,并召开了现场会议。
专家初步判断,受年8月17日强降水影响,导致该项目所处地下水位陡增,当期地下水位超出项目设计抗浮水位预期,较大的水压使地下水从御风苑15栋主楼一侧的地下车库负一层底板的个别渗漏薄弱点上涌,将地下室底板部分装饰面层挤开,造成局部分隔墙(非承重墙)变形。目前该区域主体梁、柱结构完好,15栋住宅楼主体结构未受到影响。
同日,昆明市住房和城乡建设局组织的第三方检测单位入场,对该区域进行整体的安全和结构检测。待出具具体监测数据和检测报告后,由专家组依据报告和相关数据进行分析,作出涌水原因结论,并提出具体整改方案。
住房和城乡建设行*主管部门将督促项目建设单位落实整改措施,并对该项目地下车库进行全面排查,防患于未然。
昆明日报全媒体记者:吴劲松
来源:昆明规划建设、春城晚报-开屏新闻(记者:马雯)
编辑:杨芮
审核:周晓雪
终审:钱红兵
长期接受来稿,投稿邮箱:zscc
sina.