地板会发热?原来前日车先生的孙子和往常一样坐在楼梯地板上换鞋,发现地板发烫便马上告诉了车先生。车先生拿出家里的家用测温仪检测,竟然测出地板温度高达62℃。后来,车先生也多次测量地板温度,发现温度一直在60℃以上。
现场测量楼梯地板的温度为58.2°C
旁边留有之前煎熟鸡蛋留下的痕迹
为了能够降低地板的温度,车先生尝试把水洒在这块发热的地板上,“不一会墙角的水就开始蒸发,没多久水就干了。”车先生说道,为了更直观地感受地板究竟有多热,他找来了一只鸡蛋做实验,将生鸡蛋打在发热的地板上,最后鸡蛋被煎熟了。
车先生对自家房屋地板发热现象感到困惑
对于这种不明原因的局部地板发热,车先生有点担心,便上报村委会,村委会联系了相关部门汇报情况。“因为找不到原因,我们又担心又害怕,所以当天都不敢在家里住。”
据车先生介绍,该房子于年建成,目前已有28年了。房屋大厅旁就是楼梯,这所房子发烫的地方就位于楼梯底的第一个阶梯,大约长1.2米、宽30厘米。
为了检测这块地板是否发热,茂名晚报记者穿着鞋站在楼梯上,还是能感觉到地板有热气,伸手触摸地面,能感觉到地板发烫,而这种发热现象只发生在楼梯第一块阶梯的部分。车先生说:“这间房屋建成有20多年了,之前从未出现过这种地板发热的现象。我也找了电工来看,但是也没检测出什么问题。”这种现象也在一定程度上困扰了车先生一家,所以希望有关部门能够帮他查明原因。
原来是漏电惹的祸
工作人员到车先生家中了解情况
昨日,接到消息的市地震局工作人员也来到现场。工作人员现场查看后,检查了房屋周围的建筑,发现屋前搭建有铁棚,通过专业电笔测试,显示铁棚的铁水管有弱电。测电笔测量屋外铁架,显示36伏电压工作人员介绍:“过去我们也遇到过类似的情况,我们来现场检测后排除了地震前兆的可能,剩下大概率是漏电的问题。于是我们用电笔去检测,发现支撑铁棚的铁水管检测出36伏电压,当关上房屋电表电闸之后,变为0伏,所以推断这次的“地热”问题是由于漏电所引起的。”
工作人员在车先生家中了解情况
由于有电线与铁棚接触,电线使用时间长而老化,导致绝缘层破损漏电,漏电电流经铁棚架传到楼房钢筋上,钢筋带电传到楼梯第一级。由于钢筋被水泥混凝土包住,与泥土层形成较大电阻,故在楼梯第一级附近产生热量。
现场关掉电闸
现场关掉电闸后,过了一段时间,工作人员再次检测地表温度,发现温度开始缓慢下降。了解了情况的车先生才算舒了一口气,“接下来要找更专业的电工来检查一下,看看是哪里发生了漏电,尽快修好,这下终于可以睡好觉了。”
文字:李茜
图片、视频:岑稳
编辑:李茜
初审:何康源
终审:朱文*
●最新!茂名石化昨夜再次发布通报:事故中一员工抢救无效不幸去世
●惊艳!茂名又添网红打卡地:“簕杜鹃王”绚丽绽放若梦幻仙境
●醉了路人艳了时光,茂名每条街道春色各异